Подходящие токовые датчики, для 20 кВт векторного частотника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подходящие токовые датчики, для 20 кВт векторного частотника |
14.8.2012, 16:57
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: шизо Сообщений: 1464 Регистрация: 17.1.2010 Из: Винница Пользователь №: 84 |
Вопрос всем, кто кое-что знает, а Паше - в особенности.
Надо в Field oriented control, оно же, как я понимаю, моментное управление. Как я понимаю, датчики лучше всего брать холловские. Какая нужна точность, кто в курсе? Нужно пик ампер 200-300. Желательно занедорого, конешно Посоветуйте, кому не в лом, конкретные образцы. Примеры датчиков, спользуемых в серийных изделиях, приветствуются. Напр., я в бюджетных Альтиварах видел какие-то мелкие катушечки, витка 4, в пластмассовой хреновине каждая. Как я понимаю, в той же хреновине - холловская микруха. Токо толком не видно. На 2 из 3 фаз, в порядке экономии. Правда, эти вроде не векторные были. |
|
|
14.8.2012, 17:55
Сообщение
#2
|
|
тот самый Группа: Мод Сообщений: 13629 Регистрация: 24.11.2009 Из: Харьковская обл., UA Пользователь №: 25 |
Наши и LEM ставили раньше По моему, Хоневелл должен нормально катить это для size4- т.е до 75 ампер [attachment=4612:RDFOB4_Iss0600_CCT.pdf] но там по жирненькому где они таких шунтов понабирали... Вообще-то микроомных шунтов есть, которые для эл. счетчиков и можно извратиться, раз все равно питание на hcpl316 будет индивидуально (я правильно понимаю?) Но передача через типа hcpl7800 - это по-богатому... А так - хоневелл CSLA, CSNA |
|
|
14.8.2012, 18:08
Сообщение
#3
|
|
ДИКТАТОР Группа: Мод Сообщений: 23809 Регистрация: 20.11.2009 Из: Житомир Пользователь №: 3 |
расщепи ток на неравные ветви, тогда сможешь легко использовать что-то вроде SS495A по два бакса в Имраде.
Хотя я не уверен, что надо расщеплять, вроде как на феррите зазор не сильно большой выходил и так при 300А последний раз, как я их делал...Вот не помню точно, но кажется миллиметра 3 примерно... |
|
|
14.8.2012, 18:10
Сообщение
#4
|
|
тот самый Группа: Мод Сообщений: 13629 Регистрация: 24.11.2009 Из: Харьковская обл., UA Пользователь №: 25 |
расщепи ток на неравные ветви, тогда сможешь легко использовать что-то вроде SS495A по два бакса в Имраде. Хотя я не уверен, что надо расщеплять, вроде как на феррите зазор не сильно большой выходил и так при 300А последний раз, как я их делал...Вот не помню точно, но кажется миллиметра 3 примерно... Ага, вот Вы как-то на них матюкались.. но это было раньше? зы вот тут |
|
|
14.8.2012, 19:34
Сообщение
#5
|
|
ДИКТАТОР Группа: Мод Сообщений: 23809 Регистрация: 20.11.2009 Из: Житомир Пользователь №: 3 |
Ага, вот Вы как-то на них матюкались.. но это было раньше? зы вот тут Ну у меня более жестко по цене, а к чему придолбаться, если дорого, я всегда найду. Потому что за эти деньги оно вообще должно само даже в плату впаиваться и само себя настраивать. И потом, там у меня не шла речь о 300 Амперах, а на мои мелкие токи, что у меня сейчас — всего-то полста от силы — я и подешевле не одно и не два решения найду... |
|
|
14.8.2012, 19:38
Сообщение
#6
|
|
тот самый Группа: Мод Сообщений: 13629 Регистрация: 24.11.2009 Из: Харьковская обл., UA Пользователь №: 25 |
|
|
|
14.8.2012, 20:44
Сообщение
#7
|
|
посіпака Хунти Группа: Мод Сообщений: 20016 Регистрация: 21.11.2009 Из: Vinnitsa Пользователь №: 11 |
Не, а ASC какой-то 20-амперный, за 3 бакса, да зашунтированный?
Ну это так, хфантазии, хотя работать вроде должно. |
|
|
14.8.2012, 21:02
Сообщение
#8
|
|
тот самый Группа: Мод Сообщений: 13629 Регистрация: 24.11.2009 Из: Харьковская обл., UA Пользователь №: 25 |
|
|
|
14.8.2012, 22:13
Сообщение
#9
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 3.8.2010 Из: пос. Фёдоровка. Пользователь №: 193 |
MLX91205 как вариант.
|
|
|
14.8.2012, 22:21
Сообщение
#10
|
|
тот самый Группа: Мод Сообщений: 13629 Регистрация: 24.11.2009 Из: Харьковская обл., UA Пользователь №: 25 |
|
|
|
15.8.2012, 4:27
Сообщение
#11
|
|
посіпака Хунти Группа: Мод Сообщений: 20016 Регистрация: 21.11.2009 Из: Vinnitsa Пользователь №: 11 |
Цифроключ отозвался.
Забавно, у них один из отделов R&D в Киеве базируется. |
|
|
15.8.2012, 7:31
Сообщение
#12
|
|
тот самый Группа: Мод Сообщений: 13629 Регистрация: 24.11.2009 Из: Харьковская обл., UA Пользователь №: 25 |
Мда-а... Response time 8uS уж получче чем у ACS713, все равно мало, но с аллегро я уже научился бороться, в основной ветке схемка была, куда компаратор ставить, а с этим еще нет... |
|
|
15.8.2012, 14:31
Сообщение
#13
|
|
ДИКТАТОР Группа: Мод Сообщений: 23809 Регистрация: 20.11.2009 Из: Житомир Пользователь №: 3 |
|
|
|
15.8.2012, 18:00
Сообщение
#14
|
|
тот самый Группа: Мод Сообщений: 13629 Регистрация: 24.11.2009 Из: Харьковская обл., UA Пользователь №: 25 |
|
|
|
15.8.2012, 18:50
Сообщение
#15
|
|
ДИКТАТОР Группа: Мод Сообщений: 23809 Регистрация: 20.11.2009 Из: Житомир Пользователь №: 3 |
Какая уж там..при общей тенденции укоротить время жизни на КЗ до 5мкс...? Я, кстати, до сих пор не очень понял, для чего надо именно 5? Если чтобы медленно закрыть во избежание удара по шине скачком тока — было бы понятно. Хотя, как могу прикинуть, для этого и 1 µsec хватит. Но если только ради применения тупого датчика — то в мусор такие датчики... И вообще, что такое КЗ применительно к данной теме? Вроде бы, всегда есть какой-то дроссель, ненасыщенный по определению, так что от порога до сильного превышения порога — время тянется медленно... Или мотороводы не используют дросселей, а только индуктивность самой обмотки мотора? Тогда конечно... |
|
|
15.8.2012, 20:03
Сообщение
#16
|
|
тот самый Группа: Мод Сообщений: 13629 Регистрация: 24.11.2009 Из: Харьковская обл., UA Пользователь №: 25 |
Или мотороводы не используют дросселей, а только индуктивность самой обмотки мотора? Тогда конечно... Нет. Есть одна сиуёвина, провоцирующая полный выход из строя привода с последствиями. Это когда один из ключей в полумосте уже сдох. Такое бывает, согласитесь. И вот тогда надо быстро реагировать и больше не подыматься. |
|
|
16.8.2012, 20:29
Сообщение
#17
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 3.8.2010 Из: пос. Фёдоровка. Пользователь №: 193 |
ChipFind молчит http://www.efind.ru/icsearch/?search=MLX91205 http://www.futureelectronics.com/en/Search...y:True,Nea:True http://www.digikey.com/product-search/en/s...&vendor=413 Сообщение отредактировал spesso - 16.8.2012, 20:33 |
|
|
16.8.2012, 21:27
Сообщение
#18
|
|
ДИКТАТОР Группа: Мод Сообщений: 23809 Регистрация: 20.11.2009 Из: Житомир Пользователь №: 3 |
Нет. Есть одна сиуёвина, провоцирующая полный выход из строя привода с последствиями. Это когда один из ключей в полумосте уже сдох. Такое бывает, согласитесь. И вот тогда надо быстро реагировать и больше не подыматься. Из экономии, что ли? Все равно менять весь модуль, и изделие все равно потеряет работоспособность, а отключит автомат прямо на входе... Ну или на выходе, если кто балуется параллельной работой модулей... |
|
|
17.8.2012, 6:12
Сообщение
#19
|
|
тот самый Группа: Мод Сообщений: 13629 Регистрация: 24.11.2009 Из: Харьковская обл., UA Пользователь №: 25 |
Из экономии, что ли? Все равно менять весь модуль, и изделие все равно потеряет работоспособность, а отключит автомат прямо на входе... Ну или на выходе, если кто балуется параллельной работой модулей... Дык одним модулем не обойдется, плата испортится, мост, если он отдельно - сгорит итд. Из экономии, ессно! |
|
|
17.8.2012, 12:05
Сообщение
#20
|
|
ДИКТАТОР Группа: Мод Сообщений: 23809 Регистрация: 20.11.2009 Из: Житомир Пользователь №: 3 |
Дык одним модулем не обойдется, плата испортится, мост, если он отдельно - сгорит итд. Из экономии, ессно! А, ну это просто специфика конкретной реализации... У меня сейчас может сгореть только второй в стойке, и, конечно, выходная часть драйверов. Вот оно и скомпоновано в один модуль, чтобы недорого заменить всё разом. А если бы оставался цел второй транзистор в стойке — всем похер, так как он, вероятно, все равно перенёс допустимый неповторяющийся ток или как там это в даташитах — короче, тот режим, что в нём кристалл выживает лишь за счет короткого расплавления того, чем он припаян к подложке... (все эти лишние джоули поглощаются при плавлении, некошерно, но факт) В режиме КЗ он, вероятно, только так и может выживать, так что нахер тот режим... А после такого лучше не использовать, хотя жить может ещё долго. Но вообще-то я за любую защиту, мало ли когда вдруг поможет. Возможно, буду следить и за напряжением на коллекторе после открывания. Там за микросекунду успеть вполне реально, с учетом медленного закрывания. Кстати, не так просто закрыть это медленно, быстро— проще... PS Насчет моста — а просто быстрая плавкая вставка, в виде короткой и тонкой перемычки на плате, покрытой для дугогашения силикатом натрия — не спасёт? Что до платы — та часть, что висит прям на затворах, всё одно на 100% не защищается, а остальное лучше на гальванической развязке, то ему и не с чего отказывать, разве что оптроны нужно менять, ну так они на высокой стороне и меняются вместе с модулем все равно... Главное — не ставить дорогих развязок-драйверов, отчасти потому что они, как правило, нехороши, но главное — чтобы при замене жаба не душила... |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:48 |