Тиристор на долговременную работу. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Тиристор на долговременную работу. |
17.11.2018, 17:17
Сообщение
#1
|
|
ЕРЖ-антисемит Группа: Пользователи Сообщений: 1900 Регистрация: 24.11.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 23 |
Шалом, православные. Вопрос, собсна, в следующем. Может ли тиристор в корпусе TO-247 (вот такой) долговременно держать активную нагрузку до 16А или у него ноги не выдержат? Радиатор с принудительным охлаждением будет. Включение при переходе через ноль.
|
|
|
23.11.2018, 18:23
Сообщение
#2
|
|
ДИКТАТОР Группа: Мод Сообщений: 23809 Регистрация: 20.11.2009 Из: Житомир Пользователь №: 3 |
Шалом, православные. Вопрос, собсна, в следующем. Может ли тиристор в корпусе TO-247 (вот такой) долговременно держать активную нагрузку до 16А или у него ноги не выдержат? Радиатор с принудительным охлаждением будет. Включение при переходе через ноль. ноги примерно до 35А, паяй покороче и чтоб тепло отводилось, это полезно. выдержит 16 легко |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:40 |